Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение электро котла
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Друг серый


Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться. К дому подходит кабель 10х4медь к котлу 24 кв по тех требованиям должен подходить кабель такого же сечения. А это вроде не совсем правильно по скольку кабель подводимый к котлу должен быть меньше сечением чем в водной кабель в дом. У кабеля 6х4 допустимая нагрузка 25 кв можно ли воспользоваться им? И как быть в такой ситуации? Помогите пожалуйста с уважением Белов Сергей.
S-cream
1. 4х10
2. Котел трёхфазный?
3. Какой автомат ДО счетчика?
4. Расстояние от столба до котла?
5. Сечение кабеля к котлу не обязательно должно быть меньше вводного в дом.
6. 6х4 или 4х6? 25 кВт, а не кВ. По одной фазе или по трем?

Короче, не с того вы начали icon_smile.gif
Друг серый
Доброго здравия вам S-cream ! Вы правы начал не зная закончил не поняв) Опыта пока маловато. Ситуация такая от столба до стабилизатора( ресанта 60квт) и счётчика провод 4х16 медь где-то 30 м землёй. От счётчика к дому 4х10 , 20м на в воде в дом автомат 50а старого образца с двумя кнопками. От щита до котла 16 м , котёл трёх фазный . Задача подобрать кабель и автомат защиты к котлу 24 квт. По тех требованьям к котлу 4х10 кабель 50а автомат. Как правильно поступить в такой ситуации? Надеюсь в этот раз получилось болие подробней описать проблему. Помогите пожалуйста с уважением Друг Серый.
гудвин 30
Вот смотрите.У ВАС От счётчика к дому 4х10 , 20м
Котел 24киловата.Кабель 4на10 держит 33 киловатта 380в.О чем вам писал Ваня в другой теме.Так вот на этот кабель вы сможете окромя котла посадить нагрузку (не более)в общем 33 киловатта.Ну там свет, утюг,чайник.А так если только для котла то пойдет.
Друг серый
Здравствуйт! В принципе так оно и будет телевизор, утюг, компьютер, свет. Правда еще водонагреватель на два квт но всё равно в сумме окол 30 квт получается. Да и котёл берём с запасом на будущую пристройку так что на всю мощьность вряд ли будет включяться может только в сильные морозы. Спасибо большое за совет! Помогите автомат подобрать правильно отталкиваясь от ситуации. С уважением Д Серый.
гудвин 30
Как и все наверно инструкцию по эксплуатации читают когда все поломалась.
Если ее у вас нет в бумаге можете скачать во вложении.Стр 7
Вам ещо нужно озадачиться заземлением.
Друг серый
ТО что автомат 50 А нужен было понятно. Дело в том что на в воде в дом уже есть 50А автомат, от него уже пошли автоматы на все электро приборы меньшим наминалом. Получается автомат на котёл как бы продублирван, хочу понять допустимо это.
S-cream
Это допустимо.
гудвин 30
Цитата(Друг серый @ 17.4.2018, 22:26) *
ТО что автомат 50 А нужен было понятно. Дело в том что на в воде в дом уже есть 50А автомат, от него уже пошли автоматы на все электро приборы меньшим наминалом. Получается автомат на котёл как бы продублирван, хочу понять допустимо это.

Да допустимо.А самый первый автамат до стабилизатора у вас на сколько.И как то у вас нарушена последовательность. Ситуация такая от столба до стабилизатора( ресанта 60квт) и счётчика провод 4х16 медь
Должно быть кабель 4х16 автомат(не знаю на сколько) счетчик, (возможно автомат)стабилизатор,(возможно автомат) провод 4х10, автомат 50ампер,(возможно автомат) котел.Может в реалии так и есть но написано неправильно.
Друг серый
Возможно и напутал что-то не спорю, как писал выше опыта мало ( . По поводу автомата перед счётчиком пока не могу ничего написал нахожусь далеко от дома.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.